漏電檢測

有關新天新地代理音響品牌及相關音響議題討論

漏電檢測

文章超弩級甲抓 » 2016-03-27, 14:04

我家中插座水線疑似漏電,我的檢測方法是用三用電表,轉至ac200v,紅端子接水線,黑端子接手指,
這樣測到1v多的電壓,請問這樣是正確的方法嗎?

其次,電箱開關用20a,插座應該選能耐受15a還是20a?
頭像
超弩級甲抓
 
文章: 352
註冊時間: 2009-12-24, 22:28

Re: 漏電檢測

文章poki » 2016-03-28, 10:00

如果家理有地線
我覺得接水地之間比較正確
另外
其實插座和斷路器
應該是要參考線的規格
因為大部分會燒的是線(最弱的一環)
藍光轉盤 Audiomat tempo2.6 (DA) Audiomat OPERA (AMP) JMR offrande superme V2(speaker)
real cable全套線材 數位線 AN7510 喇叭線 HD-TDC電源線 PSOCC X1 CHAMBORD X1 訊號線 CHENONCEAU RCA
頭像
poki
 
文章: 1964
註冊時間: 2009-12-04, 00:10

Re: 漏電檢測

文章超弩級甲抓 » 2016-03-29, 09:07

謝謝。
頭像
超弩級甲抓
 
文章: 352
註冊時間: 2009-12-24, 22:28


回到 音響區・愛亂想

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 4 位訪客

cron